上海控豈電子科技有限公司2025-12-06
1.安全檢查: 確認工藝安全,允許隔離并泄壓。
2.檢查電源與接線:測量供電電壓是否穩定(24VDC),檢查接線是否牢固,有無短路/斷路。
3.檢查過程連接:確認引壓管是否暢通,閥門是否正確打開,有無堵塞或結晶(特別是測量蒸汽或易凝固介質時)。
4.隔離診斷: 關閉根部閥,排空隔離液,觀察零點是否穩定。若零點仍波動,可能是儀表本體問題。
5.儀表診斷:使用手操器(如475)讀取HART診斷信息,查看自診斷狀態、傳感器溫度、輸出電流值。這能快速定位是傳感器故障、膜片受損還是電子模塊問題。
6.替換測試:如有條件,用已知正常的儀表替換測試,以確定是儀表故障還是工藝側問題(如脈動、兩相流)。
本回答由 上海控豈電子科技有限公司 提供
上海控豈電子科技有限公司
聯系人: 朱經理
手 機: 15221268638
網 址: http://www.kocutech.com/