湖北江城偉業(yè)通風工程有限公司2025-12-04
管徑按“風量-風速-截面”公式計算,步驟:一是確定風速(按場景定),民用新風2-4m/s(靜音),工業(yè)除塵8-12m/s(防粉塵沉積),廚房排煙4-6m/s;二是算截面積,用公式“截面積(㎡)=風量(m3/h)/(風速(m/s)×3600)”,如450m3/h、風速3m/s,截面積=450/(3×3600)=0.0417㎡;三是算管徑,圓形管直徑(mm)=√(4×截面積/3.14)×1000≈230mm,選標準管徑DN250(接近值);矩形管按“寬高比1:2”,如截面積0.0417㎡,選200×210mm(接近值)。管徑過小風阻大(噪音高),過大浪費材料,需平衡。
本回答由 湖北江城偉業(yè)通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業(yè)通風工程有限公司
聯(lián)系人: 楊明旺
手 機: 13971631991
網(wǎng) 址: https://www.hbjcwy.cn