上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-12
衛生間防水施工并非“憑經驗”操作,而是有明確的規范可循。依據中華人民共和國國家標準《住宅室內防水工程技術規范》(JGJ 298-2013)及相關的驗收標準,我們梳理出以下主要要求:基準高度要求:淋浴區墻面:防水層涂刷高度不應低于1800毫米(1.8米)。這是考慮到淋浴時噴濺水花及長期水汽浸潤對墻體的影響。面盆區域:防水層高度不宜低于1200毫米(1.2米),以防范洗漱時的日常濺水。其他非淋浴墻墻面:建議高度不低于300毫米(0.3米),這是針對地面可能積水或潮濕氣上升的基礎防護。浴缸接觸墻面:防水高度應高于浴缸上沿至少300毫米。特殊部位強化處理:所有墻地面陰陽角、管道根部、地漏周邊等部位,必須在整體涂刷前進行附加層增強處理,這是防水的關鍵節點,其重要性不亞于涂刷高度。
衛生間門檻石內側及向門外延伸300-500毫米的區域,必須做好防水阻水帶,防止水分通過地磚砂漿層向外滲透,導致門口墻體返潮、發霉。
是越高越好嗎?”答案是否定的。 盲目追求“全墻到頂”的防水高度,并非科學、經濟的做法。
從技術必要性分析:水汽或明水的滲透影響有一定范圍。在規范要求的高度以上,墻體通常不再接觸大量明水或持續性高濃度水汽。在保證材料質量與施工質量的前提下,達到規范高度已能形成有效防護。過度提高高度,對提升防水效果并無明顯增益。從經濟性與環保性考量:成本增加:防水材料及施工成本會隨施工面積增加而明顯上升。對于大多數家庭衛生間,將非必要區域涂刷至頂,會造成不必要的材料浪費和裝修預算增加。影響后續施工:過高的防水層可能影響部分墻面飾面材料(如較重瓷磚)的粘結牢固度,需要采取額外的界面處理措施。
合理 exceptions 例外情況:在以下特定情況下,可以考慮適當提高防水范圍:墻體結構特殊:如衛生間相鄰臥室的墻面為輕質隔墻或空心磚墻,其防潮能力較弱,可考慮將相鄰墻面防水做到頂或至吊頂高度。無窗或通風極差的暗衛:長期處于潮濕環境,水汽彌漫嚴重,可酌情將防水高度提升至全墻或至吊頂線。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com