預熱器功率根據廢氣初始溫度、處理風量、所需預熱溫度計算,公式為:功率(kW)= 風量(m3/h)× 空氣密度(kg/m3)× 比熱容(kJ/kg?℃)× 溫差(℃)/3600 / 熱效率。例如,將 1000m3/h 廢氣從 20℃加熱到 250℃,功率約需 30-40kW。