深圳市科曼實驗室工程有限公司2025-11-22
通風櫥是實驗室有害氣體排出的重心設備,其與暖通系統的聯動設計直接影響通風效果與能耗。重心要點包括:一是風量補償設計,通風櫥開啟時會排出大量室內空氣,需通過暖通系統實時補充等量新風,避免室內形成負壓導致有害氣體倒灌,補償新風需經過過濾、溫濕度調節,確保不影響實驗室環境;二是聯鎖控制,通風櫥柜門開度與排風量聯動,柜門開啟角度越大,排風機頻率越高,保證面風速穩定在 0.3m/s~0.5m/s(符合 GB/T 27411-2012 要求);三是節能控制,當通風櫥長期未使用時,系統自動將排風量降至待機狀態,同時減少新風補給量,降低能耗;四是風管布局優化,通風櫥排風管道需單獨設置,避免與其他排風管道共用,防止不同實驗產生的有害氣體交叉污染,且風管需設置止回閥與防火閥,保障系統安全。
本回答由 深圳市科曼實驗室工程有限公司 提供
可燃氣體泄漏并觸發防爆系統報警時,應遵循哪些應急處理流程?
已有 1 條回答實驗室超凈工作臺的潔凈等級要求是什么?使用前需做哪些準備工作
已有 1 條回答實驗室通風柜的風速標準是多少?如何確保其防護效果?
已有 1 條回答改造時如何避免影響原有實驗設備安全?
已有 1 條回答改造后潔凈實驗室需通過哪些認證驗收?
已有 1 條回答深圳市科曼實驗室工程有限公司
聯系人: 李經理
手 機: 13689596225
網 址: http://www.komanlab.com.cn/