上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-12
防水涂層施工后出現的表面小疙瘩(顆粒狀突起)和刷痕(條紋狀痕跡)屬于常見的施工表觀缺陷,小疙瘩對防水功能的影響,低風險疙瘩(可接受范圍):特征:粒徑≤1.0mm,分布密度≤5個/100cm2。影響評估:疙瘩周圍涂層連續完整,不影響整體防水效果。處理建議:輕度打磨平整即可。中風險疙瘩(需處理):特征:粒徑1.0-3.0mm,分布密度5-15個/100cm2。風險分析:疙瘩根部可能形成微裂紋,長期可能發展為滲漏通道。處理要求:必須鏟除并修補。高風險疙瘩(必須返工):特征:粒徑>3.0mm,分布密度>15個/100cm2,或呈串珠狀分布。危害性:疙瘩間形成連通空隙,水滲透概率提高80%。處理措施:局部鏟除重做,范圍需擴大至周邊300mm。刷痕對防水功能的影響,淺表刷痕(可接受):特征:深度≤0.3mm,寬度≤2.0mm,無貫穿性。影響程度:只影響美觀,防水功能無實質性損害。驗收標準:閉水試驗合格即可通過。中度刷痕(需關注):特征:深度0.3-0.6mm,存在局部露底現象。風險分析:刷痕底部涂層厚度可能不足設計值的70%。處理建議:補刷一遍,確保厚度達標。嚴重刷痕(不合格):特征:深度>0.6mm,寬度>3.0mm,多處露底。危害后果:形成連續薄弱帶,滲漏風險提高5倍以上。處理要求:整體返工,重新施工。小疙瘩修復工藝,粒徑<2mm的疙瘩:砂紙打磨平整。粒徑2-3mm的疙瘩:鏟除后點補修復。連片疙瘩:鏟除重做,接茬處做150mm寬搭接。刷痕修復方法,淺表刷痕:直接覆蓋補涂一遍。深度刷痕:打磨平整后重新涂刷。大面積刷痕:整體打磨后重新施工。防水涂層表面的小疙瘩和刷痕需要區別對待,不能一概而論。輕微的表面缺陷通常不影響防水功能,但嚴重的缺陷必須及時處理。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com